土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于水泵出现启动频繁的原因和解决办法

关于水泵出现启动频繁的原因和解决办法

发布于:2009-04-22 23:28:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,想请教大家一个问题,水泵启动后半分钟左右就停止然后再启动.即在一分钟内工作一会停一会,如此频繁启动,到底是什么原因?:L 有什么好的解决办法?:victory: 请各位专家好手帮帮忙,:handshake 分析分析,:) 在此先谢谢了!!!:kiss: :kiss: :kiss:
  • byqx2006
    byqx2006 沙发
    你水泵启停的控制方式?检查远压力表\电接点压力表\远传控制器\接触器\变频器控制线路
    2009-04-23 08:58:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助,多谢大家,看在都是水专业的面子上~~~

帮忙投一票,很重要啊,有时间帮忙多投几票,不胜感激啊http://nb.zol.com.cn/topic/1278780.html?id=691

回帖成功

经验值 +10