土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教有关防雷接地系统和等电位连接系统的问题!

请教有关防雷接地系统和等电位连接系统的问题!

发布于:2009-04-22 10:56:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
想请问一下,
1: 等电位连接后怎么就没有电位差,从而防止触电了呢?我一直想不通就是漏电后,虽然各个设备金属面等电位了,无法产生电位差使人触电,可是单个设备金属面被人体接触后人体与大地之间不是还有电位差的吗?那不是还是触电了?
2:根据网络查到的资料,防雷接地系统和等电位连接系统是同一个系统。也就是说从房顶的避雷针,到浴室的等电位上连接的金属设备,到接地线,到楼房钢筋基础都是电气联通的啊。那么在发生雷击的瞬间,这整个系统不是都带上电了吗? 那安全吗?不知道是怎么回事?请教各位解答,谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • limsnoy
    limsnoy 沙发
    懂了 ,谢谢大家:)
    2009-04-22 15:51:22

    回复 举报
    赞同0
  • iamcmh
    iamcmh 板凳
    1. 人不是站在大地上,而是站在地板上,如果地板是绝缘的,人自然不会受电击;如果地板非绝缘,那它的电位基本跟内部钢筋的电位相同,而钢筋是有做等电位联结的,所以人的接触电压也很低,不会被电击。
    你说的问题也是存在的,那就是在室外,人直接站在大地上,此时会被电击。所以规范一般认为在室外环境很难做成一个等电位联结的环境,此时宜采用TT系统配电方式,用RCD保护接地故障。
    2. 整个系统是都带电了,但是等电位啊,人还是安全的,雷电流通过引下线流入大地了,不会从人身上流过。
    2009-04-22 14:58:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地线能否串接(高手指点)

现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:依据:GB 50303—2002 3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?是否依据 :GB 50303—2002 14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:

回帖成功

经验值 +10