土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 接地线能否串接(高手指点)

接地线能否串接(高手指点)

发布于:2009-04-21 23:19:21 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现场有很多电线进出线钢管存在串接现象,最近检查出来要求我们整改,如下图:
依据:GB 50303—2002
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
但是这些管线都是几年前做项目按照的,如果不符合规范,为什么能通过验收?
是否依据 :GB 50303—2002
14.1.1 金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:
1 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于 4mm 。(此条是否能说明可以以接地卡串接?) 请高手指点下!~谢谢

P4170389.JPG


P4170390.JPG


P4170391.JPG

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • wysun1818
    wysun1818 沙发
    比较专业,学习了,谢谢!!!
    2010-12-09 09:32:09

    回复 举报
    赞同0
  • liangzhonglee
    liangzhonglee 板凳
    文中照片看不出来接地线是接到哪去的?个人理解该照片中做法没有问题,只是接地线的另一端应直接接到箱内接地铜排上,而不能只与箱体连接。另外该接地线中间不应剪断。
    2010-12-04 15:24:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

利用屋面装饰物作避雷带的要求

请问,利用屋顶的不锈钢栏杆做避雷带,除了对壁厚有要求外,对其截面积有没有要求?谢谢

回帖成功

经验值 +10