土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 这个S11M 315KVA的变压器高压侧要有什么保护啊?

这个S11M 315KVA的变压器高压侧要有什么保护啊?

发布于:2009-04-21 15:47:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
这个S11M 315KVA的变压器高压开关柜要有什么保护啊?是不是搞个高温跳闸就行啊?

4.jpg

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 遵义
    遵义 沙发
    就是负荷开关+熔断器保护
    2009-07-21 11:06:21

    回复 举报
    赞同0
  • maquanxi723
    maquanxi723 板凳
    一定有两种保护。1.熔断保护。2.带有撞击保护.
    2009-07-19 20:56:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多