变压器的绕组Yyn0和Dyn11分别用在什么地方?选项的标准是什么?

发布于:2009-04-21 15:45:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器的绕组Yyn0和Dyn11分别用在什么地方?选项的标准是什么?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jscuiyue
    jscuiyue 沙发

    学习了 学习了:handshake :handshake
    2009-04-22 08:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    Y/Yn-o输出与输入同相位,Δ/Yn-o输出与输入相30度。
    当输出无相位要求时,一般选哪种都无所渭,但Δ/Y接线组别有抵消三次谐波的功能,提倡用它。
    2009-04-22 06:49:22