土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话

4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话

发布于:2009-04-20 12:36:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
4000平方地下车库,排烟量你选择多少?假设一个排烟系统的话。
说明:
2000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区;
如果设置一个排烟系统,选36000风量还是72000风量?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yll860913
    yll860913 沙发
    按换气次数选择,送5排6
    2009-06-16 15:23:16

    回复 举报
    赞同0
  • hrbzhd
    hrbzhd 板凳
    36000或72000风量都是按层高3米计算出来的。我现在做的一个项目,地下车库停放大货车,层高7.9米,2也是000平方一个防烟分区,4000平方一个防火分区,按合用系统排烟量大得惊人,只好按一个防烟分区一个系统进行设置
    2009-06-09 17:08:09

    回复 举报
    赞同0