土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 前室不送风问题

前室不送风问题

发布于:2009-04-20 10:26:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范上规定:一类高层建筑或超过32米的二类高层建筑前室或防烟楼梯间应设加压送风系统。

但是有的暖通设计人员说:防烟楼梯间采用加压送风方式防烟。前室可以不设加压送风系统。

依据看下面的图片

QQ截图未命名.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • fjh421
    fjh421 沙发
    我们课本上是这么说的:
    对不具备自然排烟条件的防烟楼梯间进行加压送风时,其前室可不送风,其理由如下:
    1、从防烟楼梯间加压送风后的排泄途径分析,防烟楼梯间与其前室除中间隔开一道门外,其加压送风的防烟楼梯间的风量只能通过前室与走廊的门排泄,因此对排烟楼梯间的加压送风的同时,也可以说对其前室进行间接的加压送风,两者可视为同一密封体,其不同之处是前室受到一道门的阻力影响,使其压力、风量受节流。
    2、从风量分配上分析:当不同楼层的防烟楼梯间与前室的门,以及前室与走道之间的门同时开启时或部分开启时,气流风量分配与走向是十分复杂的,以致对防烟楼梯间及其前室的风量控制很难实现。
    2009-05-08 11:14:08

    回复 举报
    赞同0
  • hf992434
    hf992434 板凳
    《高规》8.3.2条,表8.3.2.1 “防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量”,说得很清楚
    2009-04-21 13:39:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多