请教:发电机中性线电流过大的问题

发布于:2009-04-19 17:41:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
请教一下各位:我们这有个水电站:2*400KW的,采用两台630KVA的变压器并联运行,地震以前是两台500KVA的.恢复生产后换了,发电机也运到一个电机厂作了绝缘处理.正式恢复生产后,有一台先投入运行,运行了8天.由于那天系统突然停电,机组出现甩负荷.系统恢复后机组并网运行,而后就发现发电机的中性线发热
经检查,其电流达480A .后测主变压器的中性电流也一样高.这两天一直没查出原因
现在继而发展到发电机定子电流有多高变压器中性线电流就有多高.变压器和发电机共用一个接地体
请各位帮忙分析一下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wsdxzy
    wsdxzy 沙发
    多谢指教,查一下看
    2009-04-21 11:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器有故障(一相绕组匝间短路的可能性很大),建议把变压器的工作接地断开,看三相运行电流情况。
    2009-04-20 06:54:20

    回复 举报
    赞同0