土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 三个单相PT组成Y,Yn形,即没有开口三角,其一次的中性点是否可以接地
三个单相PT组成Y,Yn形,即没有开口三角,其一次的中性点是否可以接地

全部回答(8 )

  • wangqunjiang
    可以接地的,一般V-V接线的不接地。。
    2012-05-10 13:43:10 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    无开口三角和一次接地有何关系?
    一次接地首先可以对地电压,再有,如果有开口三角一次一定要接地,因为不接地只能产生零序电压,没有零序电流,没有零序电流,没有磁通,开口三角没有电压。
    2012-02-12 23:10:12 来自 PC 评论 举报