土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小变压器的选择?

小变压器的选择?

发布于:2009-04-18 17:10:18 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有泵90KW一台,每天开一到二次,2~3H/次,
水泵4KWX6台,常开;
照明6KW;
需选择一台变压器,选用125的呢(90KW起动时对变压器影响大),还是160的(损耗大)?还有90W要降压起动吗?断路器如何选择?

[ 本帖最后由 larryer 于 2009-4-18 22:22 编辑 ]

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • co1438651239503
    路过学习了!!!!
    2015-08-26 04:02:26

    回复 举报
    赞同0
  • jingtx
    jingtx 板凳
    变压器运行到负荷的80%最好,按因数0.8计算,160KVA的只能带128KW,运行到80%就是102KW,
    90+24+6=120KW已经满负荷了,
    就是你无功补偿到1,160KW运行到80%就是128KW,
    我本人的意见是200KVA的变压器,90KW的采用降压起动,
    200KVA*80%=160KVA*0.8=128KW这样和你的负载基本一样,
    补偿按10KVAR电容*10路=100KVAR
    2009-04-19 00:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

互感器,电表问题?

有一电阻炉,采用电阻丝加热管加热,每支加热管功率1.5KW,共有70支。就是70支1.5KW的加热管,总功率70*1.5KW=105KW,每支加热管额定电压220V,平均接到三相上。进线采用三相供电,单相负荷,怎样计算总的用电量,进线电缆用多大的?互感器,电表和开关该用那种型号的?[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-4-18 18:46 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10