正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
阅读下一篇
有一电阻炉,采用电阻丝加热管加热,每支加热管功率1.5KW,共有70支。就是70支1.5KW的加热管,总功率70*1.5KW=105KW,每支加热管额定电压220V,平均接到三相上。进线采用三相供电,单相负荷,怎样计算总的用电量,进线电缆用多大的?互感器,电表和开关该用那种型号的?[ 本帖最后由 li_28399567 于 2009-4-18 18:46 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
90+24+6=120KW已经满负荷了,
就是你无功补偿到1,160KW运行到80%就是128KW,
我本人的意见是200KVA的变压器,90KW的采用降压起动,
200KVA*80%=160KVA*0.8=128KW这样和你的负载基本一样,
补偿按10KVAR电容*10路=100KVAR
回复 举报