发布于:2009-04-17 16:45:17
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
偶是做电厂设计的,画电缆和照明、接地图,都要统计具体线缆长度。电缆、接地线是一根一根在图上量,照明管线只能大概估一下
现因工作需要,客串一下业主方。发现施工图的线缆未作具体统计。
水平不高,老老实实查资料。
《建筑工程设计文件编制深度规定》
4.5.12主要设备表。注明主要设备名称、型号、规格、单位、数量
《民建电气设计深度图样》(04DX003)P33,线缆确实未做数量统计。
设计院说施工时根据实际情况具体量
又看了一下《电力工程电气设计手册》,对施工图的深度要求是:电缆必须标明长度,但照明管线和接地材料未要求注明长度。
因为缺乏实践经验,所以对线缆材料统计一块不知如何处理较为妥当。画图时业主,施工单位经常要求线缆材料具体统计。不知这方面有无具体规定,划分责任范畴。
望高人指点,不胜感激!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
3.6节、4.5节要求
可不必开材料表,只需开设备表
即插座、电线、电缆都不用列表了。。。
这点是比以前深度规定的巨大变改。
猛的一改,大家可能都不习惯