室内动力或照明配电箱钢板厚度在哪本规范上有要求

发布于:2009-04-17 10:11:17 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我想请教一个问题:照明箱的厚度有没有具体的标准?地方电业局会不会有具体的要求?
救急啊。。。。。。。。
  • lxt9607
    lxt9607 沙发
    箱体质量检查的依据是《终端电器选用及验收规程》(CECS107:2000),按照规定其钢板厚度不应小于1.2mm,且不宜采用热轧钢板,采用热镀锌或喷塑(漆)处理作防腐处理。
    2009-04-22 10:19:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。