关于水泵选型的一个问题,大家来讨论讨论!!!

发布于:2009-04-16 17:34:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
刚在这看到一篇文章,就是关于水泵选型的问题.
http://bbs.co188.com/content/0_1307156_1.html
这里看到一个选法,部分我不是很明白,有点问题,希望大家一起来讨论讨论.

该楼的楼主说他的计算依据是:500X200PA/M=10米,局部阻力10X0.5=5米,末端吊顶机组阻力4米,平衡阀为4.5米,制冷机为6米,制冷机房内的集分水器和其他管件损失为5米.然后总的损失X1.1=38米
500X200PA/M=10米,局部阻力10X0.5=5米,这个我知道,没问题
末端吊顶机组阻力4米,平衡阀为4.5米,这个数字,我看过一些文章里也这么写的,但关键是,选这个数据,不用考虑末端设备的数量吗?
制冷机为6米,这个应该是看资料.
制冷机房内的集分水器和其他管件损失为5米.集水分水器不论多大都选5米吗?还是别的什么?
最后乘的系数1.1,一般这个系数是在什么范围?


谢谢大家来讨论,互相学习!!!