土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器冷却风机的问题?

请教变压器冷却风机的问题?

发布于:2009-04-16 15:02:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位:
以380V,250W的变压器冷却风(应该属于轴流风机)机为例,电流大约是0.38A所选用的热继电器大约是0.47,
但实际情况根本不是这样的,因为380V,250W的变压器冷却风机铭牌上的电流竟然是1.06A
所选用的热继电器大约是1.3,我想请问各位这是为什么?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 爱芳的日子
    那个风扇离补偿柜应该很近的,功率因数不应该那么低的???????
    期待大家的高见!!
    2009-04-17 13:06:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    250/(1.732X380)=0.38
    0.38/1.06=0.3585
    如果cosφ=0.65
    则效率=0.3585/0.65=0.55
    2009-04-17 00:59:17