现手上有一工程:某国税办公楼,7层高度为26m。根据规范要求设置了自动喷水和室内外消火栓系统。设计流量:室内15L/S,室外15L/S,自动喷水20L/S。给水进水管为DN150,0.6MPa。两条进水管。问是否可以不设置消防水池,若设置消防水池,消火栓泵或喷淋泵是否可以不设?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ash1977
沙发
可以的,我最近做的一个小区就是这样做的,审图和消防都没有意见,注意你的消火栓的水压有没有超,超的话要选用减压型消火栓或设置减压孔板。