新手请教,消防水池的设置问题?

发布于:2005-04-29 22:46:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现手上有一工程:某国税办公楼,7层高度为26m。根据规范要求设置了自动喷水和室内外消火栓系统。设计流量:室内15L/S,室外15L/S,自动喷水20L/S。给水进水管为DN150,0.6MPa。两条进水管。问是否可以不设置消防水池,若设置消防水池,消火栓泵或喷淋泵是否可以不设?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    本人认为可以不设,只要室外水压能够满足。
    2005-04-30 11:29:30

    回复 举报
    赞同0
  • xujingya
    xujingya 板凳
    26米的高度,什么地方的水压这么大啊?最不利点消火栓出口出的压力就要0.45Mpa左右了,市政压力没这么大的,消防水池和消防泵,喷淋泵要设的,应该是采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,还应设高位水箱,只有上海有稳高压给水系统这个说法
    2005-04-30 10:34:30