室内消火栓系统的选用

发布于:2005-04-29 11:02:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我现在做一个上海的住宅工程,整个小区分3个地块,每个地块有2~3层的公建,其中一个地块有个3层的幼儿园,室内消火栓系统我做的是临时高压系统,在幼儿园屋顶放了10吨的消防水箱,现做另一个地块,里面有2层的商业楼(商铺和小超市)和2层的会所,如果用临时高压的话就得在其中比较高的商业楼上设消防水箱,但商业楼屋顶比较光秃,放个水箱不好看,所以我准备做稳噶压系统,泵房内增加稳压泵和稳压罐,请问这样做可以吗?不同的地块室内消防系统应该可以不一样吧,因为室外消防进水都是每个地块有2根管子从市政管网上接进的.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xujingya
    xujingya 沙发
    难道做稳高压系统上海这里还要通过消防局吗?我做的工程在外环线外,消防不能从市政管网上直接吸水的
    2005-04-30 10:27:30

    回复 举报
    赞同0
  • jower
    jower 板凳
    楼主叙述的太复杂了,按我个人理解的说吧。
    1.要是整个小区公用一套消防系统,可以在最高的建筑物(3层幼儿园)屋顶设置高位水箱,但消防高位水箱的容积要按消防水量最大的建筑物来计算,至于增压水泵和稳压罐可以设在地层泵房内,但稳压泵的扬程要把楼高所产生静水扬程考虑进去。
    2.如果要是每个区独立做消防系统,商业楼不做高位水箱而在泵房内加增加稳压泵和稳压罐,就看消防局批布批了。
    2005-04-29 14:37:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。