土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 标准喷头跟梁的距离

标准喷头跟梁的距离

发布于:2005-04-29 10:43:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范上说:
标准喷头跟溅水盘与梁的底面的最大垂直距离为0.45M的时候,喷头与梁的水平距离为1.5M~1.8M之间,当最大垂直距离大于0.45M的时候,喷头与梁的水平距离为1.8M。

大家是怎么看待的这个规定的??如果垂直距离远远大于0.45M,这个规定有什么意义呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tang123
    tang123 沙发
    就是,每次布置喷头的时候不知道喷头溅水盘与梁的底面的最大垂直距离是多少,所以表7.2.1中的数据不知道选哪项,偶一般最小距离500。
    期待牛人解释啊
    2005-05-09 13:03:09

    回复 举报
    赞同0
  • huxiaojuan
    huxiaojuan 板凳
    如果,喷头跟梁的水平距离大于1.8M的时候,是不是就没有规定标准喷头跟溅水盘与梁的底面的最大垂直距离??
    简单的说,当水平距离大于1.8M的时候,就没有规定垂直距离,
    而,当水平距离小于1.8M的时候,垂直距离就限制着水平距离。

    对吗??
    2005-05-09 09:44:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急:仓库设计喷淋问题?

本人正在做一栋丙类库房(2层,总高13.2m)设计,除了设置消火栓系统外,还需设计自动喷淋系统。请问:⑴ 设计基本参数按什么确定?是按仓库I级、II级还是III级(其对应的系统流量约40L/s、80L/s、87L/s),本人觉得应该为仓库II级或III级。⑵ 如果按仓库II级或III级进行设计,那么湿式报警阀口径至少应为DN250、DN300,好像市面上没有这种规格。怎么搞?⑶ 仓库设计中喷头是否一定的按《喷规》中5.0.6条规定设计快速抑制喷头吗?