土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急:仓库设计喷淋问题?

急:仓库设计喷淋问题?

发布于:2005-04-29 09:44:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人正在做一栋丙类库房(2层,总高13.2m)设计,除了设置消火栓系统外,还需设计自动喷淋系统。请问:

⑴ 设计基本参数按什么确定?是按仓库I级、II级还是III级(其对应的系统流量约40L/s、80L/s、87L/s),本人觉得应该为仓库II级或III级。

⑵ 如果按仓库II级或III级进行设计,那么湿式报警阀口径至少应为DN250、DN300,好像市面上没有这种规格。怎么搞?

⑶ 仓库设计中喷头是否一定的按《喷规》中5.0.6条规定设计快速抑制喷头吗?

谢谢各位!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • water8922204
    water8922204 沙发
    按标准喷头布置,间距怎么确定?

    管径怎么确定?
    2005-05-02 08:35:02

    回复 举报
    赞同0
  • anshanxsm
    anshanxsm 板凳
    管径和距离你自己按规范上的算就OK了。
    如果你的总层高是13.2米的话,就不需要按大空间来做,因为有两层。怎么每层小于9米吧。
    还有设计流量也是根据你的动作喷头数,算出来的。不是说的。还有仓I就是90L/S了,你说的小了
    2005-04-30 15:40:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压问题请教

正作一个厂区消防泵房,只有消火栓系统,消防水量10L/S,消防泵扬程为:35M,泵房内设两台消防泵XBD3.9/10-65X3,请问稳压的问题怎么解决,能否不设气压罐,只设稳压泵,稳压泵的选型怎么计算,恳请前辈们给与于指点,急盼!

回帖成功

经验值 +10