【空调改造项目】主机冷量不足

发布于:2009-04-16 10:06:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
遇到了一个问题,有一个成都的空调改造项目,2层的娱乐楼。以前是冷水机组加风机盘管加新风系统,已经运行了三年,那家公司现在好像已经停产了,但由于设计上的疏忽以及部分房间另作他用,导致部分房间冷量不足。整个风机盘管合计冷量311KW,主机冷量350KW,但就实际情况考虑增加的冷量主机远远不能满足。
现在公司的主设计师计划是直接把2楼的风机盘管全部不要,另外设一套多联机。一楼增加风机盘管就没有问题。但这样做的坏处一是工程量大,二是资源浪费,2楼的风机盘管全部都得扔掉。
求教各位仁兄有没有什么好方法解决这个问题

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • winnercsa
    winnercsa 沙发
    但是生产那套机组的厂商已经停产了,我不知道是否可以和别的厂家的冷水机组并联
    2009-04-16 11:43:16

    回复 举报
    赞同0
  • cys777
    cys777 板凳
    建议末端风机盘管根据各功能区冷量需求重新分配,新旧结合;主机冷量确实不够时可以加并一台小的,不过管道流量要重新设计;这样在日常使用中主机投入使用量,也可以根据不同时间段.负荷不同选择而控制合理能耗.
    2009-04-16 11:01:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。