变频泵和机组制冷量得匹配问题??

发布于:2009-04-14 20:10:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
定问变流量,如果是我用得变频泵,水量变化,机组得制冷量也变化,是否能保持一致,存不存在滞后,如果室内负荷降低,变频泵把流量降了,而主机还在原工况下工作就会存在冷量大,水不足 机组得蒸发器侧管会不会冻结堵塞,这样后果是很严重得哦,怎样才能避免,请教各位/????

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • x250747114
    x250747114 沙发
    谢谢楼上得 回答:kiss: :kiss:
    2009-04-16 15:58:16

    回复 举报
    赞同0
  • jxj71
    jxj71 板凳
    1.变频泵把流量降了主机还在原工况下工作水温会快速下降到5度后压缩机就会停止工作。
    2.当流量小于流量开关的动作行程后压缩机也会停止工作。
    2009-04-14 21:52:14