我碰到过这样的情况,就是供暖系统中三台循环泵并联使用,总是中间的泵出力大,运行的时候电流很高,有谁能给我解释先,还有就是三台泵做变频,1、2可以同时运行,2、3可以同时运行,可是1号泵工频运行的时候,3号泵不能变频起泵,或是3号泵工频运行的时候,1号泵不能变频起泵,那位大侠能给个理由先。谢谢了

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zjh112275
    zjh112275 沙发
    采用一台变频 可通过调节各泵得阀门使各泵均衡
    2005-05-17 14:12:17

    回复 举报
    赞同0
  • lwjlwj
    lwjlwj 板凳
    三台循环泵中最好只做一台变频泵,三台泵都做变频,意义不大,还有可能是浪费。
    2005-05-11 17:36:11