柴油发电机房放在地下室的通风问题是不是一个很复杂的问题,查了很多资料,关于这方面的介绍很少啊。柴油机房的通风问题是不是需要发电机厂商提供相关的技术指标啊?还有柴油机房的冷却问题是怎么解决的,就单单靠风冷可以吗?水冷又是怎么样的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lh4021980
    lh4021980 沙发
    非常感谢
    2005-04-29 14:45:29

    回复 举报
    赞同0
  • danver
    danver 板凳
    有文章介绍机房的通风量是根据机房的温升控制在5℃-10℃以内的情况下计算出来的,将机房温升控制在5℃-10℃以内时的燃烧用气量和换气量加起来就是通风总量。放在地下室还应注意消防和噪声问题,消防方面会土建、事故排风、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防爆灯具等要求,确实比较复杂。建议咨询专做发电机房设计的单位或发电机供货商。仅供参考。