此机组为13kw水环热泵机组,使用侧为翅片换热器,水源测为套管换热器。机组在名义制冷工况下,测试结果较好。但是在测名义制热时套管换热器结霜严重,后来把套管换热器加大面积后,名义制热时,套管换热器不再结霜,但是把工况改为最小制热时,套管换热器又出现结霜的现象。请各位帮忙分析这种现象是否正常?为什么?谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳Hiross的风机是电压调速,通过变压器抽头实现的,详见随机说明书。