我在设计一个工程的人防地下室底板时,基础设计为柱下独立基础,基础持力层为乱石层,其承载力为450KPa。人防爆破荷载组合按:1.0x爆破荷载(向上)+1.2x水浮力-1.2x(底板结构自重+垫层自重),送去审查时,审查师要求人防爆破荷载组合按:1.0x爆破荷载(向上)+1.2x水浮力,不能扣去底板结构和垫层自重,其理由为违反GB50038-94表4.3.14。不知各位同行对此人防底板设计有何高见?