框架梁跨度只有2m-3m,用做走廊但是相邻跨很大,有8m-9m。大空间商场整个框架就只有这么两跨请教这种结构对小跨是不是有特殊的要求?如果按照跨度取梁高的话是不是太小?各位怎么处理的/
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句关于人防地下室底板的荷载组合,人防抗爆荷载肯定是要考虑的,水浮力、基础底板自重、垫层自重是否考虑要看地基土反力是怎样算的,1.当计算基底反力时考虑了地下水浮力,即按照“建筑自重-水浮力”计算基底反力时,基础底板的荷载组合应考虑地下水压力的作用(加上);否则就不用考虑地下水压力。2.当计算基底反力时考虑了基础底板自重及垫层重量引起的基底压力时,基础底板的荷载组合应考虑基础底板及垫层自重的作用(减去);否则就不用考虑基础底板自重和垫层自重。上述情况不包括基础底板是单纯的抗浮板的情况,抗浮板的计算我再前一帖中已经说过,不再重复。
以上回答不知楼主和同行是否满意。谢谢!
回复 举报
我想咨询各位同行在单层地下室底板设计时,考虑人防爆破荷载作用的荷载组合是如何?
即人防爆破荷载,水浮力,地基土反力,地下室底板自重,垫层自重这几种荷载该如何
组合?欢迎各位同行发表一下自己的高见,谢谢!
回复 举报