土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 我该选多大的互感器???

我该选多大的互感器???

发布于:2009-04-13 17:46:13 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在做电气火灾监控系统的设计,已知各楼层照明配电箱的功率,应该配多大电流的剩余电流互感器??

比如:配电箱的功率是41KW,3P+N+PE配线。

我是这样计算的:I=41000/380/1.732/1=62.29然后3I=186A我选的是200A的剩余电流互感器,这样算法对吗??

有经验的告知一下,不胜感谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • inrain
    inrain 沙发
    你作的互感器是套三相的零序互感器
    按电缆截面选择零序互感器
    要求是大于正常情况下流过零序互感器的正常电流
    一般有50/5 200/5 2种
    2009-08-29 23:53:29

    回复 举报
    赞同0
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    配电箱的功率是41KW,3P+N+PE配线。

    我是这样计算的:I=41000/380/1.732/1=62.29然后3I=186A

    3I是什么意思?????? cijiao
    2009-08-29 12:17:29

    回复 举报
    赞同0