土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 膨胀水箱定压问题

膨胀水箱定压问题

发布于:2009-04-13 16:38:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问
风冷模块主机 循环水泵 膨胀水箱 都放在楼顶。水箱最低点高于水泵吸入口0.5m,并接到水泵吸入口端。
因水泵扬程为估算,算出后的扬程为12m,系统最低点到水箱最低点只有6m。也就是水箱静压没有水泵扬程打。
请问会出现问题吗》?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1497943733638
    水箱最低点位于系统最高处,泵入口相对于系统静压是0.5m,系统高度差相对是6米,水泵扬程12米,水泵扬程仅克服管道阻力,有点大了。
    2017-06-28 09:41:28

    回复 举报
    赞同0
  • wanglin222_2000
    但是,有些人说,循环水泵吸入口一般不会出现负压的情况。
    一般情况:循环水泵在系统最低点,必须出现正压。
    循环水泵在系统最高点,可能出现负压。
    2009-04-15 10:00:15

    回复 举报
    赞同0