假设一个干管经过一个三通分成两路,两路风管中的设计流量和流速都不相同,我该做什么处理使实际流量满足设计流量?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板多谢,另外我还有问题,你说的只是单独排烟的问题,如果排烟和排风合用呢?能给仔细说说嘛?
另外,为什么百叶风口和其他风口形式还采用不同的防火阀形式?“板式风口”是什么样的风口?
问题比较多,不好意思,呵呵~~~~
回复 举报
对排烟来说,如果你的排烟口设置为普通百叶风口,那么其支管上则应设置常闭的排烟防火阀,感烟探测器感烟,联动该阀门打开,阀门联动风机打开排烟,排烟风机入口的排烟防火阀设置为常开,280时关闭,联动风机关闭。
如果排烟口为板式,则支管上也可不设置阀门,但审图可能会提出,此时可设置常开排烟防火阀,风机入口排烟防火阀依然设置为常开型。板式排烟口根据感烟探测器动作,联动风机。风机入口排烟防火阀280时关闭,联动风机关闭。
其他情况像穿防火分区设防火阀之类的,都是常识了。
先把火灾发生后,这个系统到底是如何自动工作的搞清楚,这样面对不同的情况,在选择不同的阀门时就心中有数了。