我刚做完一个机房工程,运行半年后,循环泵烧掉一台,测试发现电流太大,循环泵的声音很大。把循环泵吸入口的阀门关一关 ,发现电流恢复正常。系统供回水温差可以,应该不是流量的问题,我觉得是扬程有问题。请问是我选的循环泵扬程大了,还是扬程小了。请大家帮我分析一下,谢谢!!!!!!!!!!!