土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 探讨水泵流量和扬程

探讨水泵流量和扬程

发布于:2009-04-13 09:36:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我刚做完一个机房工程,运行半年后,循环泵烧掉一台,测试发现电流太大,循环泵的声音很大。把循环泵吸入口的阀门关一关 ,发现电流恢复正常。系统供回水温差可以,应该不是流量的问题,我觉得是扬程有问题。请问是我选的循环泵扬程大了,还是扬程小了。请大家帮我分析一下,谢谢!!!!!!!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hvac9999
    hvac9999 沙发
    It is recommanded to select a small pump or using VFD.
    Agree with the post by 6#
    2009-04-17 00:34:17

    回复 举报
    赞同0
  • majing_5
    majing_5 板凳
    循环泵扬程过大,管路系统阻力小。
    泵的实际出力是根据管路特征曲线走的。建议换扬程小的泵。运行比较经济。
    2009-04-16 19:21:16