土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解?

开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解?

发布于:2009-04-11 18:42:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在今年的维护保养中,我们对离心机进行了保养,正常更换了油过滤器、回油过滤器、干燥过滤器,由于引射过滤器需要抽取制冷剂才能更换,所以就没有更换,包括冷凝器、蒸发器都进行了比较认真的机械清洗,对控制柜也进行了检查。由于用户讲前两年的时候就经常会报:扬程高、冷凝压力高等故障,所以这次我们也相当仔细的检查,在开机运转的过程当中,开机还没有运转就报冷凝压力过高,检查下来是由于接触器的辅助小接触器不良,后将8个辅助小接触器全部更换。开机运转起来,但不到十分钟又报冷凝压力高,当时H:810KPA,L:261kpa,冷凝器小温差2.3°c蒸发器小温差0.6°C,油压190kpa,检查下来发现排气压力开关有接触电阻,当时没有开关更换,所以就用导线短接,开机运转两天正常。开关到后就更换上去,开机运转不到20分钟又报冷凝压力高。我靠,我都晕了,想想换了多少东西:辅助接触器、开机启动24vac继电器、油泵另加了辅助触点、排气压力开关、冷凝压力变送器,所以有关启动回路的元件我都更换了,最后又将启动模块拆下来检查,将有关的两个继电器测量检查,无恙。所以我们对这个机组已经无法可施了,特地向制冷高手求救,希望大家指点谜经。

谢谢大家的指教!

[ 本帖最后由 wangbajidan 于 2009-4-13 18:19 编辑 ]

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • 6529639
    6529639 沙发

    谢谢楼主,从中学到了很多,软故障是比较不好解决的,尤其是夏天燥热,思路容易捣乱

    2020-03-17 14:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • cow1504870013175
    我也一样啊
    2017-09-08 19:29:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毛细管网辐射空调设计和安装技术资料下载

1、毛细管辐射空调系统• 如今,现代建筑的空调系统必须要符合很高的要求。传统的空调系统如通风设备和静态供热很难同时达到最佳的热舒适性、最省的空间和节能的要求• 毛细管是这个领域的一项新技术,它可以根据周围环境自动调整红环境的换热量。用水做热媒的毛细管使用的是弹性塑料,直接铺在房间围护结构表面的下方。这样房间的天花板、地板和墙壁就会变得非常的温暖舒适。• 这样,使用者和房间表面之间的能量传递就通过辐射的方式进行。辐射是在自然条件下调整各物体间的热平衡。

回帖成功

经验值 +10