土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风机盘管的问题

关于风机盘管的问题

发布于:2009-04-08 18:03:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
去年年底在江苏做的一个工程,主机是风冷热泵模块机组,大的空间末端是空调器,(前面这些经试用都没问题)办公室是风机盘管,接风管通过散流器送风,吊顶面距地3.5米,厂家说风机盘管的余压是30帕,但是为什么在制热的时候送不了风下来,房间根本不热,后厂家说是风机盘管的余压选小了,他分析了一下,一个散流器阻力20帕,回风口有10几帕,还有风管,起码要50帕才够~~后来只好重换电机,~~
请大虾帮分析哈还有什么原因?

[ 本帖最后由 dzj2617485 于 2009-4-16 10:19 编辑 ]

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • luzhixin1984
    luzhixin1984 沙发
    楼上说到了问题的关键之处,十分同意
    2009-04-16 15:27:16

    回复 举报
    赞同0
  • lvbin78
    lvbin78 板凳
    楼上说的非常精辟!主要是余压和散流器有问题。
    2009-04-16 13:41:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

系统水流量可够????

请教系统水泵流量可够???我们去年做的一个工程,主机采用风冷模块机组两组并联,不是同一品牌(同一品牌一组),总水流量是210立方,选用两台不同流量水泵并联,一台110立方一台120立方,功率一台15KW,一台22KW,转速都是1450的,扬程相同,现在系统在最热天出现故障报警显示部分机组出水温度过低。请教高手,是不是水泵的原因!!!

回帖成功

经验值 +10