发布于:2009-04-07 00:07:07
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
关于办公室是否必须设置新风系统问题(非集中空调系统)
想了很久,查了不少资料,在本网站搜了很多关于“新风”问题,还是没找到答案。
请帮帮我。
根据“暖通规范”3.1.9条,办公室需要,30立方米/人*小时。
那么:
1.夏季可不设空调的区域,夏季还必须设新风系统吗?
--可以开窗自然进新风
2.设夏季空调的房间,还能采用开窗自然进新风吗?
--不能,新风量不能控制。
3.机械进新风必须先处理吗?
--可以不处理,新风负荷由室内末端负担。
(机械进新风方式包括新风换气机)
麻烦的一条来了
4.设分体壁挂机的办公楼需要新风系统吗?
--我至今没看见有这样的实例。都是开窗自然进新风。
5.采用多联机的办公楼需要新风系统吗?
--需要,一般都做了。(用独立新风机或新风换气机)
分体机与多联机有什么区别?不外乎就是把几台分体机的室外机组合为一台室外机吧。
一个稍大的办公室,设3台分体机和设一套多联机,应该没什么区别吧,那么,设多联机系统时,是否就该设新风系统吗?
2个办公室,用一套多联机,必须设新风系统吗?
N个办公室或整栋楼设多联机,必须设新风系统吗?
最后,是不是该回到“设分体机都必须设置进新风装置”。
我们设计要满足甲方的要求,更要满足规范要求。甲方的要求必须在满足国家相关规范规定的条件下,才能是我们设计依据之一(2008版“建筑工程设计文件编制深度规定”)。
设与不设新风系统,想找到依据。也好在设计时,既满足规范,又能切实可行,又能说服甲方(说服不了也没啥,只要有依据,将来你不安装与我无关。)。
现在你要是把设分体机的办公室再设计一套新风系统试试--“这人脑壳遭门夹了”!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报