今天查阅规范,发现如下:"二级负荷的供电系统,宜由两回路供电.在负荷小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6KV及以上专用的架空线路或电缆供电.当采用架空线时,可为一回架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷."意思是二级负荷最好是两路供电.但有困难时,可以用6KV的专业线路供电(架空或电缆均可).架空可为一回线路.但我不理解那个两根电缆组成的线路供电是什么意思?!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句各地的要求是不同的。我处100KVA(含100)以上就必须设有电容柜了。