规程要求75KW电机上PC段框架,你怎么作的?多大电流的MCC回路你会设计到框架回路?对于MCC回路~你的电流互感器是按2/3的原则选的吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
lhcxxg
沙发
我们现在做的是放在就地操作箱,因为就地操作按钮都在就地操作箱里,想就地操作只能是在就地操作箱上,所以切换开关还是应放到就地,如果放到配电盘上,就地操作时还应到配电盘上操作切换开关,然后在在就地箱操作,我感觉比较麻烦。如果没有就地操作箱那就应放到配电盘上。
2005-05-10 13:06:10
赞同0
-
routerduo
板凳
一般放在配电屏
2005-05-09 10:51:09
赞同0
加载更多回复 举报
有些排水泵电动机切换就放在就地控制箱
主要是为了运行检修方便
回复 举报