做主厂房照明的时候,汽机本体的局部照明大家都是怎么做的?一般采用多少伏电压?汽机本体和外壳之间的通道作照明吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
杰哥
沙发
讨论到这个问题,我也有个问题,规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论,是否需要加热继电器和接触器。55kW以上得电动机用框架,我想您是内蒙院的吧!100kW以上的的MCC用框架断路器;CT配置有按设计手册来就可以了!请大家指教!
2005-05-31 10:33:31
赞同0
-
xjwht
板凳
按照规范规定:MCC、Ⅰ类电动机和75kW及以上的Ⅱ、Ⅲ类电动机由PC供电,75kW以下的Ⅱ、Ⅲ类电动机由MCC供电,容量为5.5kW以下的Ⅰ类电动机,如有2台,且互为备用时,可以由PC不同段上供电的MCC供电。
2005-05-25 16:13:25
赞同0
加载更多回复 举报
至于用框架的问题:可以根据不同情况来定,我知道有的设计院做的工程,150kW及以上的电动机才用框架,MCC回路300A以上才用框架(但塑壳要用电子脱扣器)毕竟框架的额定电流比较大75kW~150kW之间的电动机的电流不好整定,而且框架比塑壳贵很多,占用开关柜的高度大一些。