有谁做过VRV的,不知道你们在设计中,都是怎么设计的,以及都要注意些什么,希望大家都来交流以下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
recolder
沙发
谢谢斑竹详细的解说!
2005-04-30 13:25:30
赞同0
-
jswgq-55
板凳
压差式水流量开关主要作用体现在三个方面:1、水流量保护:对于户式机使用的钎焊板式换热器或套管式换热器其压差与流量的曲线可能不尽相同,但在工厂通过测试使用固定设定点压差开关,确保配置的压差开关的保护流量值合适。2、解决暴露水管路安装设计问题:经过工厂配置好具有合适的动作和复位值的压差式流量开关可以作为检查冷水机组外的水系统设计安装是否正确的一个重要依据。即压差式流量开关不闭合即用户的空调主机外的水系统没有达到机组运行需要的最小流量,当正在运行的机组突然水流量下降到断开流量保护值,流量开关即发出水流不足的信号给控制器,控制器即停止压缩机运行3、对于过滤器堵塞造成的水流量减少到流量保护值压差式流量开关能进行非常有效的保护。比如正在开启的二通阀的流量小于压差开关的断开流量,压差开关在3秒内即准确输出断开信号。