大家好,我有以下几个问题,希望能给予帮助。
1,室外第一个阀门到底算在室内还是算在室外的啊?我个人认为是算在室外的。
2,那个穿墙套管,如果是穿楼层的,那是不是算防水套管呢?如果管子是De65的,
那套管的管径应该是多少呢?
3,管子的支架问题,有人说估计一下就行了,我在这里找了个表,不知道那上面估
得正确否,不过还是希望有人能提供那个支架的规范,这样算起来比较正确一点。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • 装甲车
    装甲车 沙发
    我来说说我个人的看法:
    1.室内与室外的区别在定额中一般都有明确的说法,室内外管道分界为出户第一个检查井,无检查井者按出墙1.5米计。再者,设计一般把检查井设计在室外平面图中。所以,以往检查井一般计算在室外部分。
    2.刚性套管、柔性套管和一般穿墙套管的区别不在于套管安装在什么位置。也就是说,是什么套管要看设计是怎么要求的,设计无要求的话,规范是如何要求的。
    3.管道支架问题看是执行什么定额、执行哪是的定额(顺便说句题外话:有些定额中是已经含支架制作和安装的:如山东省安装消耗量定额中第八册室内部分管道直径200毫米以内的定额项目)。如是单纯的计算工程量的话,看设计是如何设计的(采用什么标准图集),根据设计计算就是了。如果设计不明确可自行采用国家标准S图集选择最符合设计条件的支架计算好了。
    2011-01-31 09:55:31

    回复 举报
    赞同0
  • guorui_gr
    guorui_gr 板凳
    1、根据各地的定额说明决定是不是属于室内
    2、穿地下室一般是防水套管,穿楼搬到是一般套管,比管子大两号
    3、投标时的支架量我是根据概算定额估算
    2011-01-28 14:31:28