土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 5.5KW电动机烧,急急急!

5.5KW电动机烧,急急急!

发布于:2009-04-05 10:04:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一台5.5KW电动机,是钢筋加工用的,额定电流11.6A,热继13A,3极漏电开关63A,电压、电源正常,但是使用四五天就烧,已经烧了四台了,机械传动也没有问题,因为是旧设备,原来电动机就是5.5KW的。是不是电机功率小过载或者过负荷呢?但是热继电器从来没有动作过,到底是什么原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xuxianjie
    xuxianjie 沙发
    我的意见:
    1 功率和电流也符合,因为功率因数不一样,电流也可能不一样
    2 额定电流11.6A,热继13A,热继永远保护不了电机,电机在额定电流11.6A的1.2倍的时候(电流13.92A)最多持续2小时就烧了,此时对应于13A热继为(13.92A/13=1.071)1.071倍时通常2小时肯定不会跳.
    3 钢筋加工用的,感觉是重载且频繁启动,线圈过热,保护未动作烧毁.
    2009-04-06 22:23:06

    回复 举报
    赞同0
  • sgcyecho
    sgcyecho 板凳
    可能是空载关断过电压烧损的吧?
    2009-04-06 21:46:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2212 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电压降过大

1.线路长900米,BLV185平方的铝线,线路接头较多,接头用交叉缠绕法,不会出现问题,导线有断股,不是很多,而且非标线.2.负载为一设备,电机75KW,星三角起动,空载起动,起动电流电流表计数200多安,起动时间8S,设备是冲击性的,3.第一次使用的时候,起动时电压330V左右,空载电压380,一工作电压降到320V,系统电压440V.一直能工作.4.第二次使用时,起动时电压降到220V,星转三角时接触器跳火,不能起动,系统电压400V,压降达180V,检查线路基本没啥问题,后来在线路出线上又并了3根185平方的铝线250米,没有什么效果,又在设备处加了3个30千乏的电容,空载电压480V,电机一起动原成了220V,请大家解答一下.

回帖成功

经验值 +10