0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.92 万条内容 · 2212 人订阅
阅读下一篇
电压降过大1.线路长900米,BLV185平方的铝线,线路接头较多,接头用交叉缠绕法,不会出现问题,导线有断股,不是很多,而且非标线.2.负载为一设备,电机75KW,星三角起动,空载起动,起动电流电流表计数200多安,起动时间8S,设备是冲击性的,3.第一次使用的时候,起动时电压330V左右,空载电压380,一工作电压降到320V,系统电压440V.一直能工作.4.第二次使用时,起动时电压降到220V,星转三角时接触器跳火,不能起动,系统电压400V,压降达180V,检查线路基本没啥问题,后来在线路出线上又并了3根185平方的铝线250米,没有什么效果,又在设备处加了3个30千乏的电容,空载电压480V,电机一起动原成了220V,请大家解答一下.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
xuxianjie
沙发
我的意见:
2009-04-06 22:23:06
赞同0
-
sgcyecho
板凳
可能是空载关断过电压烧损的吧?
2009-04-06 21:46:06
赞同0
加载更多1 功率和电流也符合,因为功率因数不一样,电流也可能不一样
2 额定电流11.6A,热继13A,热继永远保护不了电机,电机在额定电流11.6A的1.2倍的时候(电流13.92A)最多持续2小时就烧了,此时对应于13A热继为(13.92A/13=1.071)1.071倍时通常2小时肯定不会跳.
3 钢筋加工用的,感觉是重载且频繁启动,线圈过热,保护未动作烧毁.
回复 举报
回复 举报