土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电压降过大

电压降过大

发布于:2009-04-05 02:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.线路长900米,BLV185平方的铝线,线路接头较多,接头用交叉缠绕法,不会出现问题,导线有断股,不是很多,而且非标线.
2.负载为一设备,电机75KW,星三角起动,空载起动,起动电流电流表计数200多安,起动时间8S,设备是冲击性的,
3.第一次使用的时候,起动时电压330V左右,空载电压380,一工作电压降到320V,系统电压440V.一直能工作.
4.第二次使用时,起动时电压降到220V,星转三角时接触器跳火,不能起动,系统电压400V,压降达180V,检查线路基本没啥问题,后来在线路出线上又并了3根185平方的铝线250米,没有什么效果,又在设备处加了3个30千乏的电容,空载电压480V,电机一起动原成了220V,请大家解答一下.

S=PL/CΔU%
式中
S——导线面积mm2
P——有功功率,kW;
L——输送距离,m;
C——电压损失系数。
系数C可选择:三相四线制供电且各相负荷均匀时,铜导线为85,铝导线为50;单相220V供电时,铜导线为14,铝导线为8.3
谁知道这个公式的来源?
谁有导线阻抗的计算公式???????

[ 本帖最后由 jingtx 于 2009-4-6 17:39 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1566608273003

    你这个跟电压降没有关系,首先确定星三角接入电机的接线方法正不正确,你这个电压肯定是接线柱没接对,U1V1W1----U2V2W2,不会接打电话问电机厂家。

    2022-03-04 16:32:04

    回复 举报
    赞同0
  • cof1638760810587

    (温度20时铜线的电阻率ρ=0.0172,内铝线ρ=0.0283)

    1电线电阻:R=0.0175(铜线)*L*1.7/S,或R=0.0283(铝线)*L*1.7/S;

    2、线损=I*电线电压降*1.732*功率因素。

    3、电线电压降=I*R=(用电功率/380/1.732/功率因素)*R;

    可以得到【一根导线】电压降多少了-----2倍就是两根导线总电压降

    4、线路压降的计算(构成回路为2根线):U=2RI。。。

    低压线路造成压降的三个原因

    一是电线路过长,二是度线截面偏小,三是负载电流偏大。

    2022-01-28 11:18:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆桥架能穿越防火卷帘吗?

电缆桥架能穿越防火卷帘吗?有什么相关规定?如果要穿越该如何做

回帖成功

经验值 +10