有一个问题想和大家讨论一下。通常情况下水泵都是多台并联,这样变频的时候是每台水泵设置一台变频器呢,还是其中一台设置变频器就可以了?

实际上有工程是这样做的,只有其中一台变频。但是我想这样在运行时,变频和工频相当于大小泵并联,小泵水不一定能打出去啊。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qilu163
    qilu163 沙发
    ding
    2006-02-07 09:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • jswgq-55
    jswgq-55 板凳
    同时建议看此网址:希望得到你要的。
    http://www.gongkong.com/exhibit/lunwen/paper_detail.asp?id=988
    2005-04-28 21:45:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 801 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

什么情况下要冷却水

郁闷的是,我工作快一年了,还没涉及过关于冷却水的设计,可是看规范上很多都是关于冷却水冷却塔的设计的,我想可能是我所在的单位没有接到过大型的空调设计项目,可是我一直搞不明白是不是风冷冷水机组就没有冷却水系统呀,望各位高手指点