土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于冷冻水泵和主机一一对应的想法

关于冷冻水泵和主机一一对应的想法

发布于:2009-04-04 11:40:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
昨天设计一个商场,总冷量为1642KW,查看美的风冷热泵螺杆式冷热水机组选型,经过计算冷冻水泵扬程为38米,流量为300吨。
不过实际采用的主机为惠康,不过它的单台最大制冷量为420KW,也就是说,我需要选择四台主机。
这时候我想水泵选用五台,四用一备,扬程全部为38米,流量依据主机额定流量来定。
考虑到造价,相关人员问,水泵难到非要用五台吗?你选用一台水泵满足四台主机的流量不行吗?
规范上要求是一一对应,而我看,选用一台水泵满足四台主机的流量也没有问题,因为四台主机的冷量和水量都相等,这样有什么不妥吗?

QQ截图未命名.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • sunnyday945
    sunnyday945 沙发
    考虑造价?水泵贵还是主机贵?一比就知道了吗,还是选四台比较好,备用那台必不可少,做控制的时候也控制比较方便,备用那台水泵检修时候或者有水泵坏的时候还能保证系统正常运行。
    2010-10-20 17:01:20

    回复 举报
    赞同0
  • zhihong513000
    zhihong513000 板凳
    主机选得太多了。
    2010-10-20 11:48:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多