昨天设计一个商场,总冷量为1642KW,查看美的风冷热泵螺杆式冷热水机组选型,经过计算冷冻水泵扬程为38米,流量为300吨。
不过实际采用的主机为惠康,不过它的单台最大制冷量为420KW,也就是说,我需要选择四台主机。
这时候我想水泵选用五台,四用一备,扬程全部为38米,流量依据主机额定流量来定。
考虑到造价,相关人员问,水泵难到非要用五台吗?你选用一台水泵满足四台主机的流量不行吗?
规范上要求是一一对应,而我看,选用一台水泵满足四台主机的流量也没有问题,因为四台主机的冷量和水量都相等,这样有什么不妥吗?

全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
sunnyday945
沙发
考虑造价?水泵贵还是主机贵?一比就知道了吗,还是选四台比较好,备用那台必不可少,做控制的时候也控制比较方便,备用那台水泵检修时候或者有水泵坏的时候还能保证系统正常运行。
2010-10-20 17:01:20
赞同0
-
zhihong513000
板凳
主机选得太多了。
2010-10-20 11:48:20
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报