还是在做超市项目,进入了变电所的设计。
我的设备容量为:(KW)
照明:557 我取Kx=0.75
排风(消防时排烟):108 Kx=0.6
自动坡道提:80 Kx=0.7
电梯:66 Kx=0.2
空调机房部分:879 Kx=0.7
柜机空调:236 Kx=0.35
其它(包括冷冻库,餐饮,还有超市的烤炉,室外景观,等)1740 Kx=0.5
计算负荷为:2119KW
补偿后的功率因数=0.9
S=2354KVA
这样我感觉我的系数取的是比较低了
但业主说设两台2*1250 足够了
但我怕变压器的负载率会过高
你们大家有什么看法?
现在有点怕怕啊
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
lajoy0416
沙发
呵呵,如果用点好的无功补偿消谐装置,应该没什么问题。。。
2005-05-07 19:39:07
赞同0
-
hxp9898
板凳
我个人观点:照什么书都不对,一是靠本人从业经验;二是靠具体因素来全面分析。