变压器低压侧中性线上的零序电流互感器如何装?
变压器低压侧中性线上的零序电流互感器如何装?
变压器低压侧中性线上装设的零序电流互感器具体应装在什么地方?从零序电流互感器引出到高压柜接地继电器的导线如何敷设?
发布于
2005-04-26 13:42:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
yswz777888999
我们这的是装于中性点接地线上。因是两变压器并联,且要求运行时只有一台中性点接地,故先跳另一变压器双侧开关再跳本变压器双侧开关。
2005-05-07 15:57:07
来自 PC
评论
举报
leshereng
支持NLB的意见
2005-07-19 11:28:19
来自 PC