土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 同型号水泵并联后的流量

同型号水泵并联后的流量

发布于:2009-04-03 20:34:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
最近在水泵选型中遇到这样的情况:总流量1300t/h,采用两用一备,选用国产水泵。考虑到并联后两台水泵的总流量已不是单台水泵的2倍,故需选用>750t/h的3台水泵。然而水泵在并联后与其单独工作时的流量相比,其减少量到底能达到单独运行时的多少,这个就不是太明确了。几篇论文上说两台并联后最多只能比单台增加25%,这好像与我以前现场看到的不一样,不知道大家是怎么看这个问题的? 我们了解到格兰富水泵并联后其出力可以达到单台时的80%以上,国内的呢?

全部回复(39 )

只看楼主 我来说两句
  • kai23fa
    kai23fa 沙发
    同意2楼的说法
    2011-06-20 20:40:20

    回复 举报
    赞同0
  • mimimumu
    mimimumu 板凳
    可能是大家没有理解楼主的意思,我觉得楼主意思是确定了系统的总流量之后,由于运行方式、系统具体情况(如预留系统流量)等情况,将水泵的运行方式确定为两台、三台或者四台同时并联运行,计算、选型时肯定根据满足最大系统流量时的扬程作为水泵扬程选择的依据,但是单台水泵的流量是否单纯的按照总流量/台数来确定呢?还是留有一定的余量?
    2011-06-20 16:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 546 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷负荷计算中的太阳辐射强度。

这个工程工期比较长,有时间好好算一下冷热负荷。今天看规范的时候,发现附录里面夏季太阳辐射强度的朝向,S,SE,E,N,NE都没问题,可是H是什么朝向,西面吗?请大家指点一二,都怪以前太马虎了。

回帖成功

经验值 +10