土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防控制室设置的疑问

消防控制室设置的疑问

发布于:2009-04-03 16:34:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
防火规范:11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。
这条规范是不是说只设置了喷淋,而不满足设置火灾自动报警系统的建筑可以不设置消防控制室啊?
在线期待各位大侠的高见!

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • hxmtom1
    hxmtom1 沙发
    一般小区差不多。
    2011-04-27 09:59:27

    回复 举报
    赞同0
  • limiao123
    limiao123 板凳
    设置消防控制室,主要是为了集中监控,具体设置是要看工程规模的
    2011-04-26 16:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

西门子MBC无法连接PXM!!

如题,现场情况如下:MBC箱一只,PXM模块三个,设置有INSIGHT工作站电脑,已经调试完成,正常运行一段时间了,在一次停电后,出现所有的PXM模块无法连接的故障,之后采用过如下方式尝试解决,均未成功1,重新下载所有数据到处理器中2,断开MBC上模块和2个PXM,只带一个PXM3,更换处理器4,重新用MMI口对处理器进行设置5,在工作站上重新安装INSIGHT,重新导入备份文件6,在工作站上重新安装INSIGHT,全新设置系统,MBC可以马上连接,PXM连不上

回帖成功

经验值 +10