深圳医院住院病房空调系统需要设计加湿器吗?
深圳冬季湿度为70%,温度大概为6度,空调升温10度左右(达到室内16度)。
设计院告诉我们温度升高10度会导致室内湿度降低至30%左右(我负责的工程设计室内湿度为50%),也就是说会底于设计的室内湿度,只能达到40%。
我觉得这很牵强,现在的设计院太腐败了,哪个厂家跑去就把哪厂家的东西设计上,虽然不能设计品牌,但选型和参数只有一家能达到。
鄙视,不用心做自己的设计,就一门心思的想着腐败。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句做设计不能凭空捏造个产品出来吧。要不到是哪家的产品都达不了要求就更麻烦了。
还有,那你也可以送样本给设计院啊........................................
回复 举报
最后还是按照设计的,因为是医院要求比较高,所以只能``````