土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教一下关于冷却水的问题

请教一下关于冷却水的问题

发布于:2009-04-01 22:22:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我们公司用的开利主机,平时冷却水温进出水为35 .30 度,但这个时候主机的电流会比较大,开多几个冷却塔风扇后温度降低了,主机电流会降低一点.我想知道冷却水温会对主机有什么样的影响? 是冷却水温低了主机没有发挥到最好效率还是有什么其它原因.请教一下各位师命傅在冷却进出水温一般保持在多少度比较合适?

另我们冷冻水回水温度要求是保持在12度,但有时主机温度是7.3/12.5的时候主机负载还才80%多(主机设定是7),这是什么原因,
我可不可以调低主机温度6,让温度在6/11.几 左右
  • guigui622
    guigui622 沙发
    我记得书上说的是,冷却水温度进出口32-37度,冷却水温度降低了,带走的冷凝热就增加,应该对主机是好的影响吧。
    冷冻水进出口温度一般是7度-12度,你的7度已经满足要求了啊,为什么还要降低主机温度呢?不是更耗能吗
    2009-04-02 16:52:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:高大厂房暖通空调设计

有哪位高人可以指点一二。高大厂房暖通空调设计的时候,如果采用分层空调,那空调区的高度一般设为多少,厂房高度是13米。

回帖成功

经验值 +10