发布于:2009-04-01 22:22:01
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
我们公司用的开利主机,平时冷却水温进出水为35 .30 度,但这个时候主机的电流会比较大,开多几个冷却塔风扇后温度降低了,主机电流会降低一点.我想知道冷却水温会对主机有什么样的影响? 是冷却水温低了主机没有发挥到最好效率还是有什么其它原因.请教一下各位师命傅在冷却进出水温一般保持在多少度比较合适?
另我们冷冻水回水温度要求是保持在12度,但有时主机温度是7.3/12.5的时候主机负载还才80%多(主机设定是7),这是什么原因,
我可不可以调低主机温度6,让温度在6/11.几 左右
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳冷冻水进出口温度一般是7度-12度,你的7度已经满足要求了啊,为什么还要降低主机温度呢?不是更耗能吗
回复 举报