-----水泵扬程设计-----
(1)冷、热水管路系统
  开式水系统
Hp=hf+hd+hm+hs (10-12)
  闭式水系统
Hp=hf+hd+hm (10-13)
  式中 hf、hd——水系统总的沿程阻力和局部阻力损失,Pa;
   hm——设备阻力损失,Pa;
   hs——开式水系统的静水压力,Pa。
hd/ hf值,小型住宅建筑在1~1.5之间;大型高层建筑在0.5~1之间;远距离输送管道(集中供冷)在0.2~0.6之间。